Цитата(Август @ 3.9.2007, 12:04) [snapback]162723[/snapback]
подскажите литературу как правельно собрать систему контроля изоляции
желательно со схемами!!!
Основная литература по проектированию Системы ОДК это СП 41-105-2002,
для Москвы еще можно применить МГСН 6,03-03 (
почти всё совпадает с СП).
Система контроля в России прижилась одна "Nordik" используются оба медных провода, проложенных в ППУ изоляции.
С ней работают все поставщики предизолированных трубопроводов.
Схемки выложу чуть позже.
Система фирмы "ФлоуСистемз" (бывшая АВВ) применима только к их родным трубам.
Система фирмы "Brandes" практически не используется, может десяток трасс по России.
Цитата(Август @ 3.9.2007, 12:04) [snapback]162723[/snapback]
при вводе в камеру обязательно заказывать заглушку изоляции с кабельным выводом или необязательно????
"Заглушку изоляции с кабелем вывода" заказывать обязательно.
Согласно СП 41-105-2002 с двух сторон трассы если её длина (трассы) более 100 м.
(ОАО "МТК" уменьшило расстояние до 40 м)Цитата(Август @ 3.9.2007, 12:04) [snapback]162723[/snapback]
не очень понимаю какие элименты надо заказывать по минимуму!!!!
Чтобы посоветовать минимум деталей надо посмотреть на трассировку.
Минимум: "Концевые элементы с кабелем вывода", Ковер, Терминал, Детектор.
Далее зависит от длины трубопровода.